四川消防工程設計流程你了解嗎?

所屬分類:常見問答    發布時間: 2021-12-27    作者:admin
  分享到:   
二維碼分享

你了解四川消防工程設計嗎?快跟著華雅消防小編一起來看看吧~

四川消防工程設計

一、總平面布局

..工程建設消防技術標準規定的一類高層住宅建筑(高度大于54m或者層數多于19層)屬于特殊建設工程,需要向消防設計審查驗收主管部門申請消防設計審查。

1.防火間距:高層建筑與高層建筑之間的防火間距大于13米。

2.消防車道:高層建筑的周圍,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道。供消防車取水的天*然水源和消防水池,應設消防車道。消防車道的寬度不應小于4.00m。消防車道距高層建筑外墻宜大于 5.00m,消防車道上空4.00m以下范圍內不應有障礙物。盡頭式消防車道應設有回車道或回車場,回車場不宜小于15m×15m。

3.變壓器室:應布置在首層,門直通室外或安*全出口,外墻上門、窗開口位置的上方應設置寬度不小于1米的防火挑檐。變壓器室之間、變壓器室與配電室之間,應采用耐火ji限不低于2.00h的不燃燒體墻隔開。10kV及以下的預裝式變電站與民用建筑的防火間距不應小于3m。

4.消防控制室:宜設在高層建筑的首層或地下一層,且應采用耐火ji限不低于 2.00h的隔墻和1.50h的樓板與其它部位隔開,并應設直通室外的安*全出口。

5.防火分區:一類建筑允許zui大建筑面積為1000平,二類建筑為1500平,地下室為500平。每個防煙分區的建筑面積不宜超過 500平,且防煙分區不應跨越防火分區。


二、建筑構造

1.防火墻:設在高層建筑內的自動滅火系統的設備室、通風、空調機房,應采用耐火ji限不低于2.00h的隔墻,1.50h的樓板和甲*級防火門與其它部位隔開。

2.管道井:電纜井、管道井、排煙道、排氣道、垃圾道等豎向管道井,應分別獨立設置;其井壁應為耐火ji限不低于1.00h的不燃燒體;井壁上的檢查門應采用丙級防火門。

3.防火分隔:建筑高度不超過100m的高層建筑,其電纜井、管道井應每隔2~3層在樓板處用相當于地樓板耐火ji限的不燃燒體作防火分隔。

4.防火窗:建筑高度大于54m的住宅建筑,每戶應有一間房間符合下列規定:應靠外墻設置,并應設置可開啟外窗;內、外墻體的耐火ji限不應低于1.00h,該房間的門宜采用乙級防火門,外窗的耐火完整性不宜低于1.00h。


三、安*全出口和避難

住宅建筑安*全出口的設置應符合下列規定:建筑高度不大于27m的建筑,當每個單元任一層的建筑面積大于650平,或任一戶門至zui近安*全出口的距離大于15m時,每個單元每層的安*全出口不應少于2個;建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,當每個單元任一層的建筑面積大于650平,或任一戶門至zui近安*全出口的距離大于10m時,每個單元每層的安*全出口不應少于2個;建筑高度大于54m的建筑,每個單元每層的安*全出口不應少于2個。


高層建筑每個防火分區的安*全出口不應少于兩個。但符合下列條件之一的,可設一個安*全出口:


(1)十八層及十八層以下,每層不超過8戶、建筑面積不超過650平,且設有一座防煙樓梯間和消防電梯的塔式住宅。

(2)每個單元設有一座通向屋頂的疏散樓梯,單元與單元之間設有防火墻,單元之間的樓梯能通過屋頂連通、且戶門為甲*級防火門,窗間墻寬度、窗檻墻高度為大于1.2m的實體墻的單元式住宅。

高層建筑地下室、半地下室的安*全疏散應符合下列規定:每個防火分區的安*全出口不應少于兩個。

建筑物直通室外的安*全出口上方,應設置寬度不小于1.00m的防火挑檐。

建筑高度大于100m的住宅建筑應設置避難層。


四、疏散樓梯

單元式住宅:十一層及十一層以下的單元式住宅可不設封閉樓梯間,但開向樓梯間的戶門應為乙級防火門,且樓梯間應靠外墻,并應直接天*然采光和自然通風。十二層及十八層的單元式住宅應設封閉樓梯間。十九層及十九層以上的單元式住宅應設防煙樓梯間。

通廊式住宅:十一層及十一層以下的通廊式住宅應設封閉樓梯間;超過十一層的通廊式住宅應設防煙樓梯間。例如:筒子樓、公寓樓。

前室和樓梯間的門均應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟。前室的面積,公共建筑不應小于6.00平,居住建筑不應小于4.50平。

住宅建筑的戶門、安*全出口、疏散走道和疏散樓梯的各自總凈寬度應經計算確定,且戶門和安*全出口的凈寬度不應小于0.90m,疏散走道、疏散樓梯和首層疏散外門的凈寬度不應小于1.10m。

室外疏散樓梯應符合下列規定:欄桿扶手的高度不應小于1.10m,樓梯的凈寬度不應小于0.90m;傾斜角度不應大于45°;梯段和平臺均應采用不燃材料制作。平臺的耐火ji限不應低于1.00h,梯段的耐火ji限不應低于0.25h;通向室外樓梯的門應采用乙級防火門,并應向外開啟;除疏散門外,樓梯周圍2m內的墻面上不應設置門、窗、洞口。疏散門不應正對梯段。

高度大于10m 的三級耐火等級建筑應設置通至屋頂的室外消防梯。室外消防梯不應面對老虎窗,寬度不應小于0.6m,且宜從離地面3.0m高處設置。


五、消防電梯

十二層及十二層以上的單元式住宅或通廊式住宅應設置消防電梯。當每層建筑面積不大于1500平時,應設1臺。

當消防電梯與防煙樓梯間合用前室時,其面積:居住建筑不應小于6.00平;公共建筑不應小于10平。

消防電梯的行駛速度,應按從首層到頂層的運行時間不超過60s計算確定。消防電梯轎廂內應設專用電話;并應在首層設供消防隊員專用的操作按鈕。消防電梯間前室門口宜設擋水設施。

直通建筑內附設汽車庫的電梯,應在汽車庫部分設置電梯候梯廳,并應采用耐火ji限不低于2.00h的防火隔墻和乙級防火門與汽車庫分隔。


六、建筑保溫

建筑的內、外保溫系統,宜采用燃燒性能為A級的保溫材料,不宜采用B2級保溫材料,嚴禁采用B3級保溫材料。建筑高度大于100m時,保溫材料的燃燒性能應為A級;建筑高度大于27m,但不大于100m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B1級。

建筑的外墻外保溫系統應采用不燃材料在其表面設置防護層,防護層應將保溫材料完全包覆。防護層厚度首層不應小于15mm,其它層不應小于5mm。


七、消防給水和滅火設備

1.消防用水量

高層建筑室內、外消火栓給水系統的用水量,不應小于下表:

2.室外消防給水管道、室外消火栓

室外消防給水管道應布置成環狀,其進水管不宜少于兩條,并宜從兩條市政給水管道引入,當其中一條進水管發生故障時,其余進水管應仍能..全部用水量。

室外消火栓應沿高層建筑均勻布置,消火栓距高層建筑外墻的距離不宜小于 5.00m,并不宜大于40m;距路邊的距離不宜大于2.00m。

3.室內消防給水管道、室內消火栓

室內消防給水系統應與生活、生產給水系統分開獨立設置。室內消防給水管道應布置成環狀。室內消防給水環狀管網的進水管和區域高壓或臨時高壓給水系統的引入管不應少于兩根。當十八層及十八層以下的單元式住宅設兩根消防豎管有困難時,可設一根豎管,但須采用雙閥雙出口型消火栓。

消火栓應設在走道、樓梯附近等明顯易于取用的地點。消火栓的間距應..同層任何部位有兩個消火栓的水槍充實水柱同時到達。

消火栓的間距應由計算確定,且高層建筑不應大于30m,裙房不應大于50m。消火栓應采用同一型號規格,消火栓的栓口直徑應為65mm,水帶長度不應超過25m,水槍噴嘴口徑不應小于19mm。

消防電梯間前室應設消火栓;高層建筑的屋頂應設一個裝有壓力顯示裝置的檢查用的消火栓,采暖地區可設在頂層出口處或水箱間內。

4.消防水泵房、消防水池和消防水箱

獨立設置的消防水泵房,其耐火等級不應低于二級。在高層建筑內設置消防水泵房時,應采用耐火ji限不低于2.00h的隔墻和1.50h的樓板與其它部位隔開,并應設甲*級防火門。

消防水池的補水時間不宜超過48h。消防水池的總容量超過500平時,應分成兩個能獨立使用的消防水池。寒冷地區的消防水池應采取防凍措施。

高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18方;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12方;二類居住建筑不應小于 6方。

5.滅火設備

建筑高度不超過100m的一類高層建筑及其裙房,除游泳池、溜冰場、建筑面積小于5.00平的衛生間、普通住宅、設集中空調的住宅的戶內用房和不宜用水撲救的部位外,均應設自動噴水滅火系統。


八、防煙、排煙和通風、空氣調節

高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。

除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,宜采用自然排煙方式。

防煙樓梯間前室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00平,合用前室不應小于3.00平。

靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00平。

下列部位應設置獨立的機械加壓送風的防煙設施:不具備自然排煙條件的防煙樓梯間、消防電梯間前室或合用前室;采用自然排煙措施的防煙樓梯間,其不具備自然排煙條件的前室;封閉避難層(間)。


九、電氣

高層建筑的消防控制室、消防水泵、消防電梯、防煙排煙風機等的供電,應在zui末一*級配電箱處設置自動切換裝置。

暗敷設時,應穿管并應敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不應小于30mm;明敷設時,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽。

高層建筑的下列部位應設置應急照明:樓梯間、防煙樓梯間前室、消防電梯間及其前室、合用前室和避難層(間)。配電室、消防控制室、消防水泵房、防煙排煙機房、供消防用電的蓄電池室、自備發電機房、電話總機房以及發生火災時仍需堅持工作的其它房間。

疏散應急照明燈宜設在墻面上或頂棚上。安*全出口標志宜設在出口的頂部;疏散走道的指示標志宜設在疏散走道及其轉角處距地面1.00m以下的墻面上。走道疏散標志燈的間距不應大于20m。

應急照明燈和燈光疏散指示標志,應設玻璃或其它不燃燒材料制作的保護罩。應急照明和疏散指示標志,可采用蓄電池作備用電源,且連續供電時間不應少于20min。


關于四川消防設計的更多相關信息,敬請聯系四川華雅消防工程有限公司。